Position du disjoncteur divisionnaire / actionneur
#2
Bon, je pense que j'ai compris... une fois que j'ai bien regardé le schéma de câblage des actionneurs : chaque switch/relais/interrupteur est en parallèle des autres et comporte une entrée et une sortie, donc on met en amont des entrées la protection que la NFC 15-100 demande.

Dans mon exemple plus haut, je mettrais donc un DD 16A en amont de chacune des 4 entrées de l'actionneur, avec 8 points d'éclairage câblés en aval de chaque sortie.

Reste quand même à regarder la chaîne et s'assurer que le DD saute avant l'actionneur ou les points d'éclairage...