Paramètre "toggle"
#1
Bonjour à tous,

Je vous contact car j'ai un petit souci de configuration sur un bouton "toggle". Voici la situation :

Matériels
Bouton : Merten Touch sensor 8-fold - 617419
Switch : Hager TXA208C

6 Boutons allument et éteignent chacune une lampe.
C'est 6 boutons ont des LED de retour d'état fonctionnant sur un objet.
Les deux autres boutons servent a tout allumer et tout éteindre (Les 6 lampes) avec des scènes.

Tout fonctionne a par un détail qui m'est très ennuyant.
Imaginons que j'allume 3 lampes et qu'en sortant de la pièce je les éteins toutes avec le bouton de scène. Tout fonctionne correctement (Meme les LED d'états sur l'interrupteur). Mais si je veux rallumer une de ces 3 lampes, le bouton croit que la lampe est toujours allumée (Malgré la LED d'état bien éteinte), je dois donc appuyer deux fois sur le bouton pour allumer ma lampe.

Y à t'il une astuce pour remédier à ce problème ?

Merci d'avance.
Arnaud
Répondre


Messages dans ce sujet
Paramètre "toggle" - par Gnol86 - 19/08/2015, 14:40:15
RE: Paramètre "toggle" - par fma38 - 19/08/2015, 16:02:57
RE: Paramètre "toggle" - par Oo stephan oO - 19/08/2015, 21:53:22
RE: Paramètre "toggle" - par Gnol86 - 19/08/2015, 22:16:53