Detecteur présence adresse de groupe
#4
Je pense qu'il y a confusion entre le détecteur, le bouton et l'actionneur !!!

L'état réel est donné par l'actionneur et non pas par le détecteur ou le BP. C'est cet état réel que tu dois remonter au superviseur.
Le BP et le détecteur ne font qu'envoyer (écriture sur le bus pour une adresse de groupe) un ordre d'allumage (1=ON) ou d'extinction (0=OFF) à l'actionneur qui une fois l'action effectuée va lui aussi renvoyer sur le bus l'état de la sortie (via une seconde adresse de groupe).

L'adresse de groupe de l'état de la sortie est donc en mode write par l'actionneur mais uniquement en mode read par les BP, les détecteurs et le superviseur.