Aide choix matériel nouvelle construction
#4
(31/08/2015, 06:13:57)vf62 a écrit : Dernier point, tu parles d'un PAC daikin, en basse température, plancher chauffant ? J'en ai une également, franchement, j'ai du mal avoir l’intérêt de domotiser la partie vanne/thermostat vu la grande inertie de ce type de chauffage, on règle une fois et on y touche plus en général.

Alros, je dis +1.
Si tu n'as que du plancher chauffant basse température, ca ne sert strictement à rien de faire de la régulation au niveau des vannes de chaque circuit.

Mon plombier était tout fier de me proposer cela, je suis tombé dans le panneau, et le regrette bien!!!

Entre les vannes, le module de pilotage et le cablage tiré, j'aurais économisé quelques centaines d'euros.