forcage :
non pas tout à fait. Si tu a un scenario "tout éteindre" tu informera simplement le détecteur que tu as éteint (via son objet de commande). le forcage sert à forcer a rester allumé (ou éteinds), donc désactive le détecteur de mouvement. ex chez moi : la lumière de la terrasse s'allume automatiquement, mais si on mange dehors je veux pouvoir forcer l'allumage (pour éviter les extinctions intempestive, qui m'obligerai à faire des mouvements de bras pour ralumer) : j'ai donc un inter qui force l'allumage, mais ce mode forcage ne dure que 4h, au cas ou j'oublierai de le désactiver "manuellement" via mon inter.
cvc : le fonctionnement est le même que lumière, sauf qu'il ne tiens pas compte de la luminosité pour les actions
luminosité : effectivement ca permet de transmettre au réseau la valeur de la luminosité (à l'instar d'une tempéature). Ca peut être utile de transmettre cette information sur le bus genre pour envoyer à un module logique si la lumière mesurée dans cette pièce est supérieure à celle mesurée dans celle là, alors tel action est faite,...
télec : il existe des télécommandes pour configurer les détecteurs (réglage des seuils, etc)
valeur de calibration : comme pour un thermostat, si la valeur mesurée (en lux ici) n'est pas bonne, tu peux la corriger
eval pir : tu peux activer ou désactiver chacun des détecteurs de mouvement (il doit y en avoir 4), utile si tu souhaite une zone "d'ombre" à l'intérieure de laquelle les mouvements ne doivent pas être détecté
lumière constante : permet, couplé à un module de variation, d'avoir une luminosité constante dans ta pièce, en tenant compte de la lumière extérieure : si elle baisse (nuage, fermeture partielle de volets, crépuscule,...), le détecteur ne va pas faire un simple "on", mais envoyer un pourcentage, pour que tes lampes s'allume à l'intensité qu'il faut pour garder la luminosité constante.
je ne comprends pas bien ta "question principale" : quelles différences de lumière ?
Pour comprendre les paramètres, tu peux regarder un mode d'emploi en francais d'un détecteur d'une autre marque (les theben sont bien fait), pour les fonctions principales communes ca te permetra de bien comprendre. Après ca bien sur chaque détecteur aura ses spécificités de programmation..
amicalement
non pas tout à fait. Si tu a un scenario "tout éteindre" tu informera simplement le détecteur que tu as éteint (via son objet de commande). le forcage sert à forcer a rester allumé (ou éteinds), donc désactive le détecteur de mouvement. ex chez moi : la lumière de la terrasse s'allume automatiquement, mais si on mange dehors je veux pouvoir forcer l'allumage (pour éviter les extinctions intempestive, qui m'obligerai à faire des mouvements de bras pour ralumer) : j'ai donc un inter qui force l'allumage, mais ce mode forcage ne dure que 4h, au cas ou j'oublierai de le désactiver "manuellement" via mon inter.
cvc : le fonctionnement est le même que lumière, sauf qu'il ne tiens pas compte de la luminosité pour les actions
luminosité : effectivement ca permet de transmettre au réseau la valeur de la luminosité (à l'instar d'une tempéature). Ca peut être utile de transmettre cette information sur le bus genre pour envoyer à un module logique si la lumière mesurée dans cette pièce est supérieure à celle mesurée dans celle là, alors tel action est faite,...
télec : il existe des télécommandes pour configurer les détecteurs (réglage des seuils, etc)
valeur de calibration : comme pour un thermostat, si la valeur mesurée (en lux ici) n'est pas bonne, tu peux la corriger
eval pir : tu peux activer ou désactiver chacun des détecteurs de mouvement (il doit y en avoir 4), utile si tu souhaite une zone "d'ombre" à l'intérieure de laquelle les mouvements ne doivent pas être détecté
lumière constante : permet, couplé à un module de variation, d'avoir une luminosité constante dans ta pièce, en tenant compte de la lumière extérieure : si elle baisse (nuage, fermeture partielle de volets, crépuscule,...), le détecteur ne va pas faire un simple "on", mais envoyer un pourcentage, pour que tes lampes s'allume à l'intensité qu'il faut pour garder la luminosité constante.
je ne comprends pas bien ta "question principale" : quelles différences de lumière ?
Pour comprendre les paramètres, tu peux regarder un mode d'emploi en francais d'un détecteur d'une autre marque (les theben sont bien fait), pour les fonctions principales communes ca te permetra de bien comprendre. Après ca bien sur chaque détecteur aura ses spécificités de programmation..
amicalement