#38
Je viens de faire un calcul, les ampoule led actuel, c'est pire que ce que je pensais !!!
J'ai étudiais l'ampoule http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led-m...-2438.html

2.4W
12V
Led Cree XR-E ( http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/L...090XRE.pdf )

Si on déduit le courant de cette ampoule: 2.4/12 = 200mA
Sur la datasheet de la led Cree, on lis Forward Voltage (@ 350 mA): 3.3V (donc, a 200mA, on a même moins).

Donc, pour avoir une ampoule 12V, la chute de tension au borne de la résistance est de 8.7V !!!

Conclusion, sur les 2.4W, on a 1.74W dans la résistance et 0.66W dans la LED.
La perte dans la résistance est donc de 72% !!!

Si on l'enlève, on pourrait, pour le même radiateur de l'ampoule, multiplié par 3 le courant (700mA, 3.5V de led = 2.4W), et si ont regarde la courbe Relative Flux vs. Current, en passant de 200mA (60%) à 700mA (175%) on a donc presque multiplié par 3 la puissance lumineuses !!! (on a gagné les 72% de perte de la résistance).

Reste donc a voir si on peut facilement démonter des ampoules pour court-circuiter la résistance série !!!