Juste pour info, sur 400M2 tu auras bien plus que 10 boucles, et plusieurs nourrices réparties dans la maison, donc tu devrai étudier cela plus en détail afin de ne pas te retrouver coincé plus tard.
A titre d'exemple, sur un projet actuel, 220M2 de plancher chauffant, j'ai 3 nourrices à des endroits différents, et une vingtaine de boucles (donc une vingtaine d'électrovannes)...
Il faut aussi bien discerner les 2 types d'électrovannes : celles avec actionneur sont tout ou rien donc pour réguler elles vont se fermer un certain labs de temps, puis s'ouvrir, puis se fermer ...
Les autres (les plus chères) sont proportionnelles et donc ouvrent et ferment juste ce qu'il faut, la regul est plus précise.
Le thermostat doit être programmé en fonction du type de vanne.
A titre d'exemple, sur un projet actuel, 220M2 de plancher chauffant, j'ai 3 nourrices à des endroits différents, et une vingtaine de boucles (donc une vingtaine d'électrovannes)...
Il faut aussi bien discerner les 2 types d'électrovannes : celles avec actionneur sont tout ou rien donc pour réguler elles vont se fermer un certain labs de temps, puis s'ouvrir, puis se fermer ...
Les autres (les plus chères) sont proportionnelles et donc ouvrent et ferment juste ce qu'il faut, la regul est plus précise.