Bonjour à tous,
Désolé d'ouvrir un Nieme sujet sur la passerelle Siemens N148/22, mais j'ai une galère sur laquelle je bute depuis des jours, que dis-je .. des semaines !
Mon interface Siemens N148/22 fonctionnait très bien il y quelques mois sur ma platine de test, mais maintenant qu'elle est installée dans le tableau définitif, rien à faire !
Elle ne récupère pas d'adresse IP via DHCP, et j'ai beau eu faire un reset (off/on, appui de plus de 10s sur le bouton d'adressage), elle reste en IP fixe .. @IP que je ne connais pas (est-ce une adresse auto-assignée ? OK ... mais laquelle ?)
Bref, je suis sûr que l'un d'entre vous a deja rencontré le genre de problème ... n'est-ce pas ?
Quelques infos sur ma config :
- interface Siemens N148/22 raccordée sur une Box B&You via Ethernet
- serveur DHCP configuré sur la box pour distribuer les adresses de 192.168.1.2 à 192.168.1.200 (mon Mac récupère sans problème une @ : 192.168.1.186 .. @IP routeur 192.168.1.1 / 255.255.255.0 )
Vos conseils / idées sont plus que les bienvenus, car là je désespère ... snif !
PS/ J'ai mis des bières au frais, pour tous ceux qui m'aideront .. et même pour les autres .
Désolé d'ouvrir un Nieme sujet sur la passerelle Siemens N148/22, mais j'ai une galère sur laquelle je bute depuis des jours, que dis-je .. des semaines !
Mon interface Siemens N148/22 fonctionnait très bien il y quelques mois sur ma platine de test, mais maintenant qu'elle est installée dans le tableau définitif, rien à faire !
Elle ne récupère pas d'adresse IP via DHCP, et j'ai beau eu faire un reset (off/on, appui de plus de 10s sur le bouton d'adressage), elle reste en IP fixe .. @IP que je ne connais pas (est-ce une adresse auto-assignée ? OK ... mais laquelle ?)
Bref, je suis sûr que l'un d'entre vous a deja rencontré le genre de problème ... n'est-ce pas ?
Quelques infos sur ma config :
- interface Siemens N148/22 raccordée sur une Box B&You via Ethernet
- serveur DHCP configuré sur la box pour distribuer les adresses de 192.168.1.2 à 192.168.1.200 (mon Mac récupère sans problème une @ : 192.168.1.186 .. @IP routeur 192.168.1.1 / 255.255.255.0 )
Vos conseils / idées sont plus que les bienvenus, car là je désespère ... snif !
PS/ J'ai mis des bières au frais, pour tous ceux qui m'aideront .. et même pour les autres .