Question pertinante, j'ai toujours considéré que s'agissant de 10*16A, donc bien 16A par sortie, sans me poser la question... Je n'ai jamais eu de soucis (j'ai des prises commandées, mais que je switch avec des siemens 5WG1 513-1AB11 + 513/21 car j'ai des circuits 2.5mm² protégés à 20A).
Vu que les spécifications sont les mêmes pour des modules à 6 et 10 sorties ou plus, ca doit être ça.
Attention la puissance admise dépend du type de charge.
Mets tes prises en parallèle plutot qu'en série ;-)
amicalement