Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
conseil pour alim 2x320ma eib
#3
On 16 août, 20:59, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
> voila je commence mon installation eib et j'aurais juste voulu savoir
> au niveau de la protection de l'alimentation eib, quelle protection
> faut il prevoir ?
> merci

Revenons à la question de base : la protection.

A) DE BASE :
1)Du coté du bus EIB, je dis comme Marc : rien, l'alim EIB contient
tout ce qu'il faut contre les surcharges et les court-circuits.
2)Du coté du 230V, un tout petit disjoncteur devrait suffire.
Moi j'ai mis un disjoncteur de 6A mais j'ai branché dessus 2 alims EIB
320mA avec batterie (Merten) + une vieille alim EIB 640mA [320mA pour
EIB + 320mA pour du 24V DC accessoire] + une alim 24V DC / 2A pour les
accessoires, et je dois encore ajouter l'alarme et du matériel de
télécommunication.

Pour ton alim 2x320mA, le calcul est vite fait :
640mA @ 29V = environ 19 Watts.
On va doubler ce nombre pour tenir compte des pertes dues au transfo
et au redresseur : 40 Watts.
Arrondissons à 46 Watts pour faciliter le calcul.
46 W @ 230V, ça nous fait 0,2 A ou 200mA, donc, à la grosse louche, un
tout petit disjonteur de 2A doit très largement suffire et laisser une
bonne marge.
Partager un autre disjoncteur de petit calibre est sans doute possible
si la charge est comparable (un transfo de sonette ou le système
d'alarme de la maison, par exemple).
Bien sur, il faut aussi vérifier la législation en vigueur, qui peut
varier selon le pays, mais bon, avec un disjoncteur de 2A, je ne vois
pas ce que quiconque pourrait trouver à redire ...


B) EN PLUS :
Tout le matériel EIB étant aussi de "l'électronique fine", une
protection contre les surtensions (foudre, défaut réseau EDF, etc.)
est sans doute une bonne idée :
1) du coté 230V : une protection de tête juste après le compteur + une
protection fine juste avant le disjonteur de 2A.
Un BON électricien pourra te conseiller mieux que moi pour le choix
des appareils, chaque cas est particulier et il est impératif d'avoir
une bonne terre, sinon ce n'est pas efficace.
2) du coté EIB, il existe des modules de protection (ABB US/E 1, par
exemple) contre les surtensions, il est sans doute bon d'en mettre au
moins un au "centre" de ton système de cablage ou bien un à chaque
"extrémité" du cablage si ton système est étendu, voir sort de la
maison pour aller dans un batiment annexe. Tout ceci étant valable
"par segment".

Dans la protection contre les surtensions, équiper les deux
"cotés" (EIB et 230vAC) est nécessaire, un seul ne suffit pas.


Messages dans ce sujet
conseil pour alim 2x320ma eib - par mxtjc - 16/08/2007, 19:59:08
conseil pour alim 2x320ma eib - par Marc Assin - 16/08/2007, 20:18:10
conseil pour alim 2x320ma eib - par keldo - 17/08/2007, 14:58:08
conseil pour alim 2x320ma eib - par mxtjc - 18/08/2007, 13:39:50

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)