Salut,

Si j'ai bien compris t'a demande tu recherche un actionneur (TOR ou VR) en RF sans alimentation auxiliaire ?

Donc cela ne peut exister pour la simple et bonne raison que si tu veut actionner une bobine et faire coller un contact, il te faut une tension d'alimentation.
Même dans le cas d'un actionneur filaire le bus KNX ne dispose pas des ressources suffisante, d'où l'utilité de la Phase et du Neutre supplémentaire en 230v ou autre.

Pour rappelle la consommation sur le bus d'un participant KNX est normalisé à 10mA ( sous 29VDC = 0.29w ) soit vraiment pas de quoi collé un contact
Répondre