probléme adressage nouveau participant ETS4
#14
J’y suis arrivé !
Après compilation de vos informations et de celles glanées sur internet ma passerelle fonctionne !

Désormais, comme sur ETS3, à la fin de la procédure de téléchargement le participant revient automatiquement en mode normal (extinction LED). Les modifications demandées sont correctement effectuées.

Pour mémoire mon objectif est de programmer mon installation via la passerelle :
• PC avec ETS4 relié au HUB Réseau
• Passerelle Siemens 5WG 148-1A22 reliée au HUB réseau et au bus KNX

Pour obtenir le fonctionnement attendu j’ai :
• Retrouvé sur le site SIEMENS l’ABP (Application Program Description) décrivant le programme.
• Retrouvé sur ETS4 l’ensemble des paramètres définis dans ce document.
• Vérifié la complétude de tous ces paramètres par rapport à ceux définis dans le document.
• Relevé une erreur que j’ai corrigée (Adresse individuelle dans ‘’Local Interface Settings’’)
• Conservé l’adresse IP attribuée par DHCP

Merci pour votre contribution

PS : Je n’ai pas compris la remarque de pollus06 concernant les 2 adresses physiques. Pour ma part j’en ai qu’une.