(04/01/2016, 14:39:51)Ives a écrit : Bonjour,
L'idée est bonne mais j'aurais deux petites remarques :
- une fois qu'une des prises est commandée, un même circuit (disjoncteur) alimente simultanément des prises et des prises commandées (considérées par la norme comme des points d'éclairage) ; l'installation n'est plus conforme à la NF C-15-100 qui oblige une séparation des circuits prises et éclairages ; il faudrait donc également ajouter un fil bleu ...
Ok, je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est pas faux.
Bon, dans ce cas, vive la consommation de disjoncteurs ! mon tableau est déjà bien assez grand comme ça
(04/01/2016, 14:39:51)Ives a écrit : - si au départ les prises sont câblées en 2,5 mm² et protégées par un disjoncteur de calibre 20 A il faudra également le changer par un 10 A ou 16 A en fonction du courant nominal supporté par les contacts des modules KNX.
De ce point de vue, pas de soucis, j'avais bien pris en compte ce point et de base, je suis en 10A pour les circuits d'éclairage et 16A pour les circuits de prises.
Merci pour les infos en tout cas.
Pour la petite histoire, au final, c'est peut être se prendre la tête pour pas grand chose. En un petit peu moins de 2 ans, je n'ai eu besoin qu'une fois de commander une prise (et encore, c'est bien parce que je l'avais prévu sans avoir besoin de faire de grandes modifs sinon, j'aurais pu m'en passé).
Et meilleurs vœux