05/01/2016, 19:03:02
(05/01/2016, 13:12:28)ni©o a écrit : Cela me semblait judicieux : lorsqu'une prise doit être commandée, on l'a "sort" du groupe en branchant la phase sur un actionneur (elle n'est plus pontée avec la phase commune). Toutefois, le neutre est inchangé et reste commun à ce groupe de 4 prises. C'est donc contraire à la norme, ou j'ai loupé un truc (ce qui est très probable ) ?Oui car comme précisé dans mon message précédent, tu auras le même disjoncteur qui protège simultanément un circuit prise et un circuit éclairage (la norme considère qu'une prise commandée est un point d'éclairage fixe ) ce qui n'est pas autorisé par la NF C 15-100.