Problème de configuration entre une passerelle et ETS 5
#4
Il n'est pas possible d auto configurer une passerelle Ip. C'est le serpent qui ce mort la queue. Il faut passer par une autre passerelle USB ou IP.

Par défaut un participant non programmé est en adresse physique 15.15.255. Si tu as qu'une ligne de bus tu peux sans autre te passer de programmer la passerelle Ip dans un premier temps.

Par la suite c'est vivement recommandé pour être propre dans la configuration, de l'adresser, mais il te faudra une autre passerelle comme déjà mentionné.
Accros à KNX et d'ailleurs j'en ai fait mon métier.

Ma société
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Problème de configuration entre une passerelle et ETS 5 - par seb@leon - 16/01/2016, 17:12:39