25/01/2016, 20:30:33
Bonjour oliv690
Plusieurs prises commandées peuvent être sur un même circuit c'est à dire protégées par le même disjoncteur.
Exemple 1 : 3 prises commandées situées dans même pièce et protégées par le même disjoncteur,
- dans la gaine qui va du tableau à la première prise il y a 1 vert/jaune , 1 bleu , 3 fils de phase (1 noir, 1 marron, 1 rouge) : à la première prise sont connectés le vert/jaune, le bleu et le noir ;
- dans la gaine qui va de la 1ère prise à la 2ème prise il y a 1 vert/jaune ,1 bleu , 2 fils de phase (1 marron 1 rouge) : à la deuxième prise sont connectés le vert/jaune (raccordé avec le vert/jaune de la première prise), le bleu (raccordé au bleu de la première prise) et le marron
- dans la gaine qui va de la 2ème prise à la 3ème prise il y a 1 vert/jaune ,1 bleu , 1 fil de phase (1 rouge) : à la troisième prise sont connectés le vert/jaune (raccordé avec le vert/jaune de la deuxième prise), le bleu (raccordé au bleu de la deuxième prise) et le rouge.
Ensuite dans le tableau :
- on connecte le fil bleu au neutre du disjoncteur
- la phase du disjoncteur est connectée à la borne 1 de la sortie 1, ensuite on fait des "ponts" de la borne 1 de la sortie 1 à la borne 1 de la sortie 2 puis de la borne 1 de la sortie 2 à la borne 1 de la sortie 3 ;
- le fil noir est connecté sur la borne 2 de la sortie 1 ;
- le fil marron est connecté sur la borne 2 de la sortie 2 ;
- le fil noir est connecté sur la borne 2 de la sortie 3.
Exemple 2 : 3 prises commandées situées dans des pièces différentes protégées par le même disjoncteur,
depuis le tableau, chaque gaine alimente une prise et il y a 3 fils dans chaque gaine (vert/Jaune, bleu, rouge) ;
Ensuite dans le tableau : pour les phases c'est idem exemple 1 ;
en plus il faut un bornier de 4 bornes interconnectées de ce type (ou Wago 4 bornes) pour connecter le neutre du disjoncteur aux 3 fils neutres qui alimentent les prises.
Plusieurs prises commandées peuvent être sur un même circuit c'est à dire protégées par le même disjoncteur.
Exemple 1 : 3 prises commandées situées dans même pièce et protégées par le même disjoncteur,
- dans la gaine qui va du tableau à la première prise il y a 1 vert/jaune , 1 bleu , 3 fils de phase (1 noir, 1 marron, 1 rouge) : à la première prise sont connectés le vert/jaune, le bleu et le noir ;
- dans la gaine qui va de la 1ère prise à la 2ème prise il y a 1 vert/jaune ,1 bleu , 2 fils de phase (1 marron 1 rouge) : à la deuxième prise sont connectés le vert/jaune (raccordé avec le vert/jaune de la première prise), le bleu (raccordé au bleu de la première prise) et le marron
- dans la gaine qui va de la 2ème prise à la 3ème prise il y a 1 vert/jaune ,1 bleu , 1 fil de phase (1 rouge) : à la troisième prise sont connectés le vert/jaune (raccordé avec le vert/jaune de la deuxième prise), le bleu (raccordé au bleu de la deuxième prise) et le rouge.
Ensuite dans le tableau :
- on connecte le fil bleu au neutre du disjoncteur
- la phase du disjoncteur est connectée à la borne 1 de la sortie 1, ensuite on fait des "ponts" de la borne 1 de la sortie 1 à la borne 1 de la sortie 2 puis de la borne 1 de la sortie 2 à la borne 1 de la sortie 3 ;
- le fil noir est connecté sur la borne 2 de la sortie 1 ;
- le fil marron est connecté sur la borne 2 de la sortie 2 ;
- le fil noir est connecté sur la borne 2 de la sortie 3.
Exemple 2 : 3 prises commandées situées dans des pièces différentes protégées par le même disjoncteur,
depuis le tableau, chaque gaine alimente une prise et il y a 3 fils dans chaque gaine (vert/Jaune, bleu, rouge) ;
Ensuite dans le tableau : pour les phases c'est idem exemple 1 ;
en plus il faut un bornier de 4 bornes interconnectées de ce type (ou Wago 4 bornes) pour connecter le neutre du disjoncteur aux 3 fils neutres qui alimentent les prises.