10/02/2016, 09:39:02
Il y a effectivement deux points étranges dans ta demande:
(a) comme indiqué par fma38, tu devrais pouvoir grouper tous les objets acquittement de tous tes devices sur une seule et même GA. On fait pareil avec les lumières: l'interrupteur envoie 1 sur 1/2/2 et tous les actionneurs connectés à 1/2/2 s'allument.
(b) en général, les valeurs des objets ACK et autre alarme sont transcients, donc c'est le fait de recevoir un 1 sur l'objet qui acquitte l'alarme, il n'y a pas besoin de faire revenir l'objet à 0 (via un message sur la GA).
Mais sinon, le bidule qui envoie 1 sur la GA d'acquittement ne peut pas te la remettre à 0 après un moment? Autrement tu pourrais utiliser une entrée libre d'un actionneur binaire en fonction "escalier"... (le bouton est connecte a ON/OFF et le feedback a l'ACK. Apres X secondes/minutes, le feedback revient a 0...)
(a) comme indiqué par fma38, tu devrais pouvoir grouper tous les objets acquittement de tous tes devices sur une seule et même GA. On fait pareil avec les lumières: l'interrupteur envoie 1 sur 1/2/2 et tous les actionneurs connectés à 1/2/2 s'allument.
(b) en général, les valeurs des objets ACK et autre alarme sont transcients, donc c'est le fait de recevoir un 1 sur l'objet qui acquitte l'alarme, il n'y a pas besoin de faire revenir l'objet à 0 (via un message sur la GA).
Mais sinon, le bidule qui envoie 1 sur la GA d'acquittement ne peut pas te la remettre à 0 après un moment? Autrement tu pourrais utiliser une entrée libre d'un actionneur binaire en fonction "escalier"... (le bouton est connecte a ON/OFF et le feedback a l'ACK. Apres X secondes/minutes, le feedback revient a 0...)