Bah une précision au litre, c'est quand même pas demander la lune
C'est tout simple, mais a chaque fois que je fais visiter la maison et que je voulais faire une démo (ou que je veux tester le compteur), j'ouvre un robinet et j'attend que ça incrémente.
Avec un affichage au litre, ça prenait 10 secondes. Avec un affichage tous les 10 litres, je vais devoir arrêter mes démos
Sinon, j'ai réussi a trouver comment bien faire marcher le débit. Dans ETS, paramètres généraux, il faut mettre à "Emission 0" pour que la passerelle émette un 0 quand il n'y a plus de débit, tout simplement
Ensuite comme le débit d'une maison dépasse rarement 1 ou 2 litres / s j'ai adapté l'échelle, et ça marche en fait plutôt bien