19/02/2016, 01:18:42
Dans l'application QElectroTech il y a des symboles KNX mais pour le côté pratico-pratique :
- la mise au point s'effectue devant l'ordi. pour établir les relations entre les entrées et les sorties et le schéma n'est pas d'une grande utilité ;
- en cas de pb matériel, lorsqu'on est devant le tableau électrique j'ai utilisé cette solution qui, pour un récepteur donné, permet d'identifier rapidement le module KNX et le canal sur lequel il est connecté (via l'adresse physique du module) ainsi que le repère du disjoncteur de protection.
- la mise au point s'effectue devant l'ordi. pour établir les relations entre les entrées et les sorties et le schéma n'est pas d'une grande utilité ;
- en cas de pb matériel, lorsqu'on est devant le tableau électrique j'ai utilisé cette solution qui, pour un récepteur donné, permet d'identifier rapidement le module KNX et le canal sur lequel il est connecté (via l'adresse physique du module) ainsi que le repère du disjoncteur de protection.