24/02/2016, 08:09:37
Bonjour,
Je suppose que l'installation est dans une habitation située en France donc soumise à la NF C 15-100.
Je suis étonné de l'utilisation de fils souples et de connecteurs à sertir ; le fil souple n'est pas interdit mais on utilise généralement du fil rigide qui permet de mettre dans les boîtes de connexions des bornes de type Wago
Seules les couleurs des fils sont normalisées.
771.463 Coupure d’urgence
Le dispositif général de commande et de protection (AGCP) prévu à l'origine de l'installation peut assurer les fonctions de coupure d'urgence définies en 463 s'il est situé à l'intérieur des locaux d'habitation.
S’il est situé dans un garage ou un local annexe, il doit exister un accès direct entre ce local et le logement.
Dans le cas contraire, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (voir 771.558.2.2).
771.558.2.2 Emplacement
La GTL est située :
• soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service),
• soit dans un garage ou un local annexe.
Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement accessible à partir de l’intérieur du logement comme prescrit en 771.463.
Cette GTL, comportant de nombreux départs vers le haut et vers le bas, ne doit pas être placée au droit des poutraisons.
Dans les immeubles d’habitation collectifs, la GTL doit être en communication avec les gaines des réseaux de puissance et de communication de l'immeuble.
Chacune de ces communications doit présenter une section libre minimale de 300 mm2 (la plus petite dimension ne pouvant être inférieure à 10 mm).
Je suppose que l'installation est dans une habitation située en France donc soumise à la NF C 15-100.
Je suis étonné de l'utilisation de fils souples et de connecteurs à sertir ; le fil souple n'est pas interdit mais on utilise généralement du fil rigide qui permet de mettre dans les boîtes de connexions des bornes de type Wago
Seules les couleurs des fils sont normalisées.
771.463 Coupure d’urgence
Le dispositif général de commande et de protection (AGCP) prévu à l'origine de l'installation peut assurer les fonctions de coupure d'urgence définies en 463 s'il est situé à l'intérieur des locaux d'habitation.
S’il est situé dans un garage ou un local annexe, il doit exister un accès direct entre ce local et le logement.
Dans le cas contraire, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (voir 771.558.2.2).
771.558.2.2 Emplacement
La GTL est située :
• soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service),
• soit dans un garage ou un local annexe.
Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement accessible à partir de l’intérieur du logement comme prescrit en 771.463.
Cette GTL, comportant de nombreux départs vers le haut et vers le bas, ne doit pas être placée au droit des poutraisons.
Dans les immeubles d’habitation collectifs, la GTL doit être en communication avec les gaines des réseaux de puissance et de communication de l'immeuble.
Chacune de ces communications doit présenter une section libre minimale de 300 mm2 (la plus petite dimension ne pouvant être inférieure à 10 mm).