01/03/2016, 09:18:15
Bonjour
Pour créer une fonction nuit il faudra un module knx qui transmette l'heure sur le bus ainsi qu'un module un module logique ; ceci permettra d'envoyer à une certaine heure la valeur de luminosité aux modules de sorties mais c'est une fonction qui peut naturellement être assurée par un superviseur (c'est ce que je fais avec Lifedomus)
Pour le pilotage du home-cinema je passe par le superviseur Lifedomus (commandes IP et IR via un IR-TRANS) et il gère également le RS-232. en KNX il existe ce type de produit mais je n'ai pas utilisé.
De plus il intègre la gestion de mes 2 portiers vidéo, du multiroom sonos, des caméras, de la piscine, du chauffage et des volets/BSO.
Je l'ai fait car j'utilise une Rocket espresso qui demande au moins 30 minutes de chauffe pour des extractions optimales. J'ai une configuration automatique semaine, week-end ainsi qu'un forçage manuel pour la configuration "présent-vacances" !
(29/02/2016, 22:29:15)maisonkydie a écrit : 1) ajout de quelques variateurs pour dimmer l'éclairage et arrêter de me prendre la lumière en pleine tronche la nuit, ou encore l'allumer progressivement,est-il possible de créer une fonction nuit sans visualiseur ?Pour l'allumage progressif, les modules de sortie KNX de type variateur disposent de ce paramètre de réglage
Pour créer une fonction nuit il faudra un module knx qui transmette l'heure sur le bus ainsi qu'un module un module logique ; ceci permettra d'envoyer à une certaine heure la valeur de luminosité aux modules de sorties mais c'est une fonction qui peut naturellement être assurée par un superviseur (c'est ce que je fais avec Lifedomus)
(29/02/2016, 22:29:15)maisonkydie a écrit : 2) me servir au minimum des interrupteurs : par exemple allumer automatiquement la lumière de la pièce de vie le soir s'il y a une présence (avec un timer bien long), et seulement forcé l'extinction en allant se coucher tout en gardant des interrupteurs à dispo si besoin.J'ai installé des détecteurs dans les WC (gestion éclairage + VMC), cellier (gestion éclairage), distribution (gestion éclairage), sdb (gestion bouclage sanitaire) mais je n'ai pas trouvé pertinent de le faire dans la pièce de vie (il y aura peut-être des retours d'expérience différents !) qui est grande également avec de multiples sources lumineuses. Ce que j'ai fait c'est que j'ai réservé le bouton supérieur du module de commande situé à l'entrée de la pièce pour des "scènes" : si j'appuie à gauche du bouton --> extinction de tous les points lumineux ; si j'appuie à droite --> allumage de certains points avec réglage des luminosités.
(29/02/2016, 22:29:15)maisonkydie a écrit : 4) Existe-t-il un détecteur de présence 360 permettant de gérer une fonction de 0 à 180 degré, et une autre de 180 à 360 (ma pièce de vie est assez grande, j'ai une réservation detecteur entre un bureau et le séjour notamment donc je préfère acheter un seul détecteur plus cher plutôt qu'en mettre deux).Une partie de la réponse en 2) ; de plus, le réglage des détecteurs n'est souvent pas aussi fin que ce que l'on souhaiterait ; dans mon cas pour un passage j'ai même installé deux détecteurs pour obtenir le fonctionnement souhaité !
(29/02/2016, 22:29:15)maisonkydie a écrit : 5) Gestion video : pour le moment je trouve que des solutions hors de prix donc je me rabat vers un truc plus simple : géré les commandes d'un videoprojecteur, notamment l'extinction qui doit refroidir la lampe, avec une apple tv qui cherche les données sur un nas, donc pas grand chose de compliqué. Est ce que je peux faire un on off avec un timer sans passer par une visu ? Comment gérer en filaire les commandes du proj, via RS232 ?En général dans les paramètres des modules de sortie il est possible de sélectionner le type de contact (NC ou NO) et ils disposent également d'une fonction minuterie donc ceci devrait être possible.
Pour le pilotage du home-cinema je passe par le superviseur Lifedomus (commandes IP et IR via un IR-TRANS) et il gère également le RS-232. en KNX il existe ce type de produit mais je n'ai pas utilisé.
(29/02/2016, 22:29:15)maisonkydie a écrit : 6) J'entends parler de "scène" sur certains interrupteurs knx. Pourriez vous me donner un exemple d'utilisation de ces scènes ?J'ai déjà donné un exemple en 2). Une scène KNX peut, par exemple, être utilisée pour fermer tous les volets mais je trouve que via KNX c'est assez laborieux. J'en ai quelques unes mais pour la plupart je préfère les gérer avec Lifedomus.
(29/02/2016, 22:29:15)maisonkydie a écrit : Pour rester dans la partie interrupteur, je me posais la question suivante : je trouve les boutons lumineux ou tactile intéressant, mais dans une chambre, ça empêche pas de dormir ces petits voyants, on peux programmer un bouton pour désactiver le voyant en allant se coucher ?Effectivement dans les chambres c'est un problème ; j'utilise les boutons PriOn de Busch-Jaeger et s'il est possible de paramétrer la couleur, l'intensité lumineuse, et le mode de fonctionnement (balisage ou fonction d'état) des pictogrammes, la modification n'est pas possible en fonctionnement ; j'ai donc désactivé l'éclairage dans les chambres.
(29/02/2016, 22:29:15)maisonkydie a écrit : 7) Si une led dimmable de 5w est allumée à 20%, elle consomme 1w ?Oui si on néglige les pertes de commutation.
(29/02/2016, 22:29:15)maisonkydie a écrit : Pour finir : Est ce que certains d'entre vous ne ressentent pas du tout le besoin de mettre une visu ? Autant au début j'en voulais une, autant avec du recul, je pense réussir à mettre pas mal de fonction entre les détecteur et les inters, et je me demande donc si je mets pas trop de budget sur les inters et une visu, ou de super inters et réfléchir à la visu si besoin un jour...Ce n'est pas mon cas et je ne me passerais pas de la supervision surtout qu'elle intègre la gestion à distance avec smartphone.
De plus il intègre la gestion de mes 2 portiers vidéo, du multiroom sonos, des caméras, de la piscine, du chauffage et des volets/BSO.
(29/02/2016, 22:29:15)maisonkydie a écrit : 8) Question bonus qui fera rire un peu de monde : est ce que domotiser la machine à café est utile à certains ?!
Je l'ai fait car j'utilise une Rocket espresso qui demande au moins 30 minutes de chauffe pour des extractions optimales. J'ai une configuration automatique semaine, week-end ainsi qu'un forçage manuel pour la configuration "présent-vacances" !