Bonjour,

Cela fait bientôt 2 ans que je suis inscrit. Il est tant que je me présente. J’avais à l’origine un projet de construction d’une villa où je souhaitais installer une domotique KNX. Le projet est tombé à l’eau et j’ai finalement fait l’acquisition d’une maison datant de 2005 dans laquelle il y avait pas mal de travaux à faire.

La maison avait bien sur une installation électrique traditionnelle mais j’avais gardé dans l’idée d’installer une domotique. J’ai donc refait l’intégralité de l’électricité pour passer la maison en KNX (pas une mince affaire) durant l'été.

Actuellement, le KNX permet de contrôler les nombreux points d’éclairage (une 40aine dont 16 points de variations), une dizaine de prises commandées et les volets roulants électriques. Les portes de garage seront bientôt motorisé et piloté en KNX et j’hésite à installer un module pour piloter la chaudière Viessman.

Equipement KNX installé :

- 200m de BUS
- Passerelle IP + Alim Bus Schneider Electrics
- 4 Variateurs Schneider MTN649325 (4 sorties)
- Actionneur 16A 8 sorties Schneider MTN647895.
- Actionneurs de volets roulants Schneider MTN649808 + MTN649804
- Actionneurs tout ou rien Schneider MTN649212 + MTN649912 (24 + 12 sorties)
- 2 détecteurs de présence KNX Legrand
- environ 25 commandes KNX legrand Celiane

J’en ai profité pour recabler toute la maison en ethernet cat7, installer un système home-cinema 7.1 dans le salon ainsi que 4 zones audio secondaires (chambre parentale, bureau et 2 sdb).

Voila. Ca fait tout de même une belle installation dans une « petite » maison de 160m2.

En passant, j’ai eu une déconvenue coté éclairage : mes leds dimmables Osram Superstar Par16 8W (eq. 80W) ne dimment pas sur les variateurs Schneider (Merten). Elles marchent dans le sens ou les variateurs ne se mettent pas en défaut mais elles gardent l’intensité maximale quelque soit la valeur de variation.

Malheureusement, j’en ai installée presque 30 donc en ce moment, j'ai des dimmers qui ne dimment rien :/

J'ai aussi quelques soucis avec mes inter. Legrand mais je ferais un post a part pour ça.