Il est vrai que la norme n'a pas encore intégré les installations domotiques mais ce qui est certain c'est :
1) qu'elle exige une séparation des circuits prises et éclairages ;
2) à ce jour, une prise commandée est considérée comme un éclairage (§ 771.314.2.3) car "normalement" destinée à recevoir un luminaire d'appoint.
Ensuite, en fonction du consuel, c'est effectivement un point qui n'est pas obligatoirement vérifié.
Par ailleurs, si au départ les prises sont câblées en 2,5 mm² et protégées par un disjoncteur de calibre 20 A une fois commandées il faudra remplacer le disjoncteur par un 10 A ou 16 A en fonction du courant nominal supporté par les contacts des modules KNX.