Les Wago 2003-7641 ont une connexion à la terre via le rail DIN et les 7642 en sont dépourvues.
J'étais aussi intéressé par ces bornes pour réaliser une interface de tableau, et finalement je me suis tourné vers les bornes réf 870-531 et 870-535 qui ont l'avantage de disposer de 3 points de connexion par potentiel au lieu de 2.
Pour câbler mes circuits j'associe deux bornes 535 avec une 531 ce qui donne un groupe de deux départs (Terre/Neutre/Phase - Phase/Neutre/Terre).
Ca réduit un peu la densité de câblage, mais au final c'est plus simple à mettre en oeuvre vu que l'arrivée des gaines avec les fils occupe une place conséquente vers le tableau, et ces bornes ont les bonnes dimensions pour passer au niveau d'un tableau Hager Gamma 13 ou 18 modules standard
J'étais aussi intéressé par ces bornes pour réaliser une interface de tableau, et finalement je me suis tourné vers les bornes réf 870-531 et 870-535 qui ont l'avantage de disposer de 3 points de connexion par potentiel au lieu de 2.
Pour câbler mes circuits j'associe deux bornes 535 avec une 531 ce qui donne un groupe de deux départs (Terre/Neutre/Phase - Phase/Neutre/Terre).
Ca réduit un peu la densité de câblage, mais au final c'est plus simple à mettre en oeuvre vu que l'arrivée des gaines avec les fils occupe une place conséquente vers le tableau, et ces bornes ont les bonnes dimensions pour passer au niveau d'un tableau Hager Gamma 13 ou 18 modules standard