03/03/2016, 12:44:43
Quand tu utilises un actionneur TOR (on/off) prend l'habitude de SYSTEMATIQUEMENT renseigner tes inters avec le retour d'état de la sortie de ton actionneur sinon à un moment ou à un autre tes inters vont s’emmêler les crayons
- En cas de panne de bus au retour de la tension sur le bus il faut indiquer aux inters l'état de chaque sortie TOR
- En cas d'inters multiples sur une sortie, il faut que chaque inter soit informé de tout changement d'état occasionné par l'un des inters.
- La logique électronique interne de chaque inter peut nécessiter le retour d'état pour fonctionner correctement.
- En cas de panne de bus au retour de la tension sur le bus il faut indiquer aux inters l'état de chaque sortie TOR
- En cas d'inters multiples sur une sortie, il faut que chaque inter soit informé de tout changement d'état occasionné par l'un des inters.
- La logique électronique interne de chaque inter peut nécessiter le retour d'état pour fonctionner correctement.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)