Erreur de débutant
#3
ETS n'est pas un superviseur, ETS sert à configurer. Ce n'est en aucun cas lui qui pourra faire ça.

Pour convertir un dpt 4 octets en dpt 2 octets (oui c'est possible) il te faut un participant sachant faire ça.

Mais attention, j'ai moi même à la fois un KES et un TE331 (le même que le TE330 au poil près) et il n'y a pas que la taille de dpt qui change, il y a aussi l'unité.
Le KES envoi en kilowatt tandis que le TE330/1 envoi en watts.
Il te faut donc un module ou un superviseur qui sache à la fois faire de la conversion de dpt, mais aussi un bloc calcul pour diviser par 1000.
J'ai des modules elsner qui ont ces capacités (des Sewi)

Dans tous les cas, tu as bien fais de prendre le TE330, il est bien plus précis que le KES.
Si j'étais toi, je chercherais plutôt à optimiser ce mode "dégradé" côté Z41