Mode d'emploi et découverte de KNX / EIB "pour les nuls" et débutants
Une alimentation avec 2 lignes peut servir à deux choses différentes :
- soit pour une installation avec plus de 64 participants (puisqu'une ligne KNX est limité à 64 participants consommant maximum 10ma). Cela permet de monter à 128 participants presque sans surcoût.
- soit elle permet la séparation entre une ligne KNX intérieure au bâtiment et une extérieure (question de sécurité, éviter le piratage de tout l'installation KNX à partir d'un câble KNX qui passe à l'extérieur).

Attention que certaines double alimentation sont quand même limitées à 640ma, ce qui ne permet de les utiliser que dans le 2è cas et pour 64 participants en tout.

Pour certaines alimentations spécifiques, il est aussi possible d'alimenter autre chose que du KNX avec la 2ème sortie 29v. C'est le cas de la Siemens qui a une 2ème sortie 29v à wago jaune et blanc qui permet d'alimenter la passerelle IP/KNX Siemens qui lui correspond. Cette 2ème sortie n'a cependant pas de "shoke" et ne permet donc pas de l'utiliser pour une ligne KNX.