14/03/2016, 10:04:46
(13/03/2016, 21:48:54)stephanem86 a écrit : Bonjour,
L'alimentation n'est pas obligatoire vu qu'elle se programme pas.
J'ai réalisé mon projet à l'époque sous ETS 3 et il n'y avait pas de fichier constructeur pour mon alimentation (Theben 320mA).
Quelle adresse donne ETS à l'alimentation que tu rajoutes ?
Sous ETS 3, si je rajoute l'alimentation, son adresse est : 1.1.-
Cdt.
Si. Certaines alims "modernes" se programment car elles permettent de remonter via GA la tension du bus, la charge de l'alim, etc.
J'ai une Enertex 960Ma depuis peu et elle se programme.
Elle m'a d'ailleurs permis de me rendre compte qu'on surestime énormément la conso des participants. Avec presque 80 participants sur cette ligne (j'ai 3 lignes) et une alim de 640 mA, je pensais flirter avec la limite, et j'ai donc acheté cette 960 mA avec l'affichage de la charge. Et bien après 1 mois, son pic est à ... 312 mA !!
Mais effectivement, la plupart des alims ne se programment pas, c'est pourquoi il y a le bouton "parquer" pour ne pas attribuer d'adresse physique dans ETS.