Mode d'emploi et découverte de KNX / EIB "pour les nuls" et débutants
Si on lis correctement la norme KNX, la fameuse "limite" des 64 participants n'est qu'une recommandation basé sur le fait que la norme KNX impose de limiter la conso des participants à 10mA.
Sauf que dans la réalité, une majorité de participants consomment bien moins que ça.
J'explique sur un autre post que j'ai 80 participants sur une ligne et que du coup j'ai changé ma 640 pour une 960 ayant peur que ça finisse par décrocher.
Et bien une fois la 960 mA installée (et la 640 mA débranchée), comme celle ci dispose d'un afficheur de la charge, je me rend compte que je ne tire que 312 mA en pointe ! Avec 80 participants ...
Donc n'ayez pas peur de surcharger un peu Wink
Répondre


Messages dans ce sujet
Et l'horloge dans tout ça ? - par Jonathan007 - 09/04/2015, 13:25:08
RE: Mode d'emploi et découverte de KNX / EIB "pour les nuls" et débutants - par Joffrey - 14/03/2016, 10:09:19