Il faut effectivement passer par une GA commune aux 2 sorties.
Par contre attention, c'est toujours la première GA associée qui est prioritaire (celle qui répondra à une demande de lecture par exemple), donc l'état de l'art impose de d'abord lier la sortie avec une GA unique, puis ensuite d'associer les GA groupées / communes.
Attention par contre au retour d'état. Il ne peut être qu'unique. Donc le groupe devra utiliser le retour d'état que d'une seule de ses sorties, et pourra donc parfois ne pas coller à la réalité si les autres sorties sont modifiés via d'autres GA.
Si je prend l'exemple de la lumière 6/0/1 et de la lumière 6/0/2 avec les retours d'état 6/0/201 et 6/0/202, je crée une commune associée aux 2 qui sera 6/0/3 mais j'utiliserai en retour d'état le 6/0/201 (ou 202)
Donc si j'allume les 2 via un ON sur 6/0/3 puis que j'éteins la 2ème via 6/0/2, le groupe pensera toujours qu'il est allumé puisque 6/0/201 sera à ON.
Un ordre toogle (télérupteur) sera donc envoyé avec le flag OFF aux 2 sorties, même si 6/0/2 est déjà éteinte.
C'est rarement problématique car les bons superviseurs permettent de s'affranchir des GA groupés et savent comme des grands créer des associations et envoyer les GA uniques en rafales.
Chez moi par exemple, chaque sortie éclairage et stores est liée à
- sa propre et unique GA
- sa GA de groupe "pièce"
- sa GA de groupe "étage"
- sa GA de groupe "maison complète"
(- et même sa GA "façade" pour les BSO)
Ainsi via une seule GA je peux éteindre une pièce, un étage, la maison.
Mais elles ne servent que pour les inter, car Domovéa intègre déjà cette fameuse gestion de groupe et envoie en rafale au besoin.
Par contre attention, c'est toujours la première GA associée qui est prioritaire (celle qui répondra à une demande de lecture par exemple), donc l'état de l'art impose de d'abord lier la sortie avec une GA unique, puis ensuite d'associer les GA groupées / communes.
Attention par contre au retour d'état. Il ne peut être qu'unique. Donc le groupe devra utiliser le retour d'état que d'une seule de ses sorties, et pourra donc parfois ne pas coller à la réalité si les autres sorties sont modifiés via d'autres GA.
Si je prend l'exemple de la lumière 6/0/1 et de la lumière 6/0/2 avec les retours d'état 6/0/201 et 6/0/202, je crée une commune associée aux 2 qui sera 6/0/3 mais j'utiliserai en retour d'état le 6/0/201 (ou 202)
Donc si j'allume les 2 via un ON sur 6/0/3 puis que j'éteins la 2ème via 6/0/2, le groupe pensera toujours qu'il est allumé puisque 6/0/201 sera à ON.
Un ordre toogle (télérupteur) sera donc envoyé avec le flag OFF aux 2 sorties, même si 6/0/2 est déjà éteinte.
C'est rarement problématique car les bons superviseurs permettent de s'affranchir des GA groupés et savent comme des grands créer des associations et envoyer les GA uniques en rafales.
Chez moi par exemple, chaque sortie éclairage et stores est liée à
- sa propre et unique GA
- sa GA de groupe "pièce"
- sa GA de groupe "étage"
- sa GA de groupe "maison complète"
(- et même sa GA "façade" pour les BSO)
Ainsi via une seule GA je peux éteindre une pièce, un étage, la maison.
Mais elles ne servent que pour les inter, car Domovéa intègre déjà cette fameuse gestion de groupe et envoie en rafale au besoin.