Et bien c'est extrêmement simple : il faut installer des soupapes différentielles sur les nourrices, tout simplement (bypass entre arrivée et retour commandée par un clapet à pression).
Si chaque circuit est fermé, alors la pression du circulateur ouvrira la soupape et l'eau chaude repartira instantanément dans le retour.
La chaudière voyant une eau de retour chaude, arrêtera de chauffer, tout simplement.
Même pas besoin de KNX pour y arriver
Pendant 2 ans j'ai eu une chaudière que je ne pouvais pas piloter en KNX et ça fonctionnait comme ça très bien. Seules les vannes des circuits PC étaient pilotées.
Aujourd'hui je pilote en plus la chaudière (Viessmann avec Vitogate 200), mais sans non plus la mettre en veille.
C'est extrêmement compliqué de faire le boulot de la régul de la chaudière à sa place, mieux vaut la laisser faire
Si chaque circuit est fermé, alors la pression du circulateur ouvrira la soupape et l'eau chaude repartira instantanément dans le retour.
La chaudière voyant une eau de retour chaude, arrêtera de chauffer, tout simplement.
Même pas besoin de KNX pour y arriver
Pendant 2 ans j'ai eu une chaudière que je ne pouvais pas piloter en KNX et ça fonctionnait comme ça très bien. Seules les vannes des circuits PC étaient pilotées.
Aujourd'hui je pilote en plus la chaudière (Viessmann avec Vitogate 200), mais sans non plus la mettre en veille.
C'est extrêmement compliqué de faire le boulot de la régul de la chaudière à sa place, mieux vaut la laisser faire