01/03/2008, 13:07:20
On 1 mar, 09:44, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> concernant les adresses des participants, y a t-il une
> rêgle
Les avis sont partagés.
Pour un grand projet, il n'est presque pas posible d'implémenter une
architecture, qui sera tout aussi tôt mise à mal par les exceptions.
D'où l'avis des pro; pas de règle.
Perso, j'ai implémenté une architecture d'attribution des PA (Input,
Output); çà tient la route pour une maison particulière.
> ou le fait d'avoir une seule ligne oblige à ton codé de 1.1.1 à
> 1.1.64
??? non, non, de 1.1.1 à 1.1.255
La limite est de 64 participants physiques par segment de ligne.
Perso, j'ai +/- 30 participants, joyeusement mélangés de 1 à 255
> concernant les adresses des participants, y a t-il une
> rêgle
Les avis sont partagés.
Pour un grand projet, il n'est presque pas posible d'implémenter une
architecture, qui sera tout aussi tôt mise à mal par les exceptions.
D'où l'avis des pro; pas de règle.
Perso, j'ai implémenté une architecture d'attribution des PA (Input,
Output); çà tient la route pour une maison particulière.
> ou le fait d'avoir une seule ligne oblige à ton codé de 1.1.1 à
> 1.1.64
??? non, non, de 1.1.1 à 1.1.255
La limite est de 64 participants physiques par segment de ligne.
Perso, j'ai +/- 30 participants, joyeusement mélangés de 1 à 255