Tu peux étalonner n'importe quelle sonde KNX. Mais ce n'est pas un problème d'étalonnage, mais de vitesse de réaction.
La sonde met un temps fou à réagir, et c'est bien logique avec le thermistor à l'arrière du boitier, au fond du pot, en plein milieu de l'isolant.
Un coup de soleil par la fenêtre et la sonde met 1h ou 2 à s'en apercevoir. Idem pour une fenêtre ouverte.
A comparer avec la mesure étalon, qui consiste à mettre une sonde à 1m40 du sol en plein milieu de la pièce, et la j'veux bien regarder les graphiques
J'aime le matos Hager en général, mais je pense qu'il faut aussi savoir avouer quand ils ont fait une belle connerie