24/04/2016, 18:31:24
bonjour à toutes et à tous,
je fais des rénovations chez moi mais je ne peux pas m'occuper de la partie programmation (ets4) et donc je laisse à celui qui le veut cette mission et je le payerai 20 euros.
je préférerai un rendez-vous de main à main (vous pouvez me contacter au knx591677@gmail.com) j'habite dans les Yvelines.
Avec les participants suivant :
Schneider Electric Industries SAS Alimentation KNX REG-K/320 mA MTN684032
Schneider Electric Industries SAS Poussoir quardruple plus avec IR MTN6284xx
Schneider Electric Industries SAS KNX ARGUS présence 180/2.20M encastré MTN6304xx
Schneider Electric Industries SAS REG-K/8/800 horloge progr.annuelle MTN6606-0008
Schneider Electric Industries SAS Interface USB REG-K MTN681829
Schneider Electric Industries SAS Actionneur stores REG-K/2x/10 a.CM MTN649350
il y a 2 volets pour information;
Voila ce dont j'ai besoin :
si le détecteur de présence atteint plus de 250 lux alors les volets se ferment.
les volets doivent s'ouvrirent à 8h30 du lundi au samedi
et se ferment à 18h du lundi au samedi.
et les volets s'ouvrent avec la touche 1 et se ferment avec la touche 2 du poussoir quardruple.
Cordialement
je fais des rénovations chez moi mais je ne peux pas m'occuper de la partie programmation (ets4) et donc je laisse à celui qui le veut cette mission et je le payerai 20 euros.
je préférerai un rendez-vous de main à main (vous pouvez me contacter au knx591677@gmail.com) j'habite dans les Yvelines.
Avec les participants suivant :
Schneider Electric Industries SAS Alimentation KNX REG-K/320 mA MTN684032
Schneider Electric Industries SAS Poussoir quardruple plus avec IR MTN6284xx
Schneider Electric Industries SAS KNX ARGUS présence 180/2.20M encastré MTN6304xx
Schneider Electric Industries SAS REG-K/8/800 horloge progr.annuelle MTN6606-0008
Schneider Electric Industries SAS Interface USB REG-K MTN681829
Schneider Electric Industries SAS Actionneur stores REG-K/2x/10 a.CM MTN649350
il y a 2 volets pour information;
Voila ce dont j'ai besoin :
si le détecteur de présence atteint plus de 250 lux alors les volets se ferment.
les volets doivent s'ouvrirent à 8h30 du lundi au samedi
et se ferment à 18h du lundi au samedi.
et les volets s'ouvrent avec la touche 1 et se ferment avec la touche 2 du poussoir quardruple.
Cordialement