Bonjour,
Merci pour la réponse.
Pour la différence des module pas de soucis.
En ce qui concerne ma platine de test, le problème est le même lorsque je met un autre module un TXA 228.
Je ne peux télécharger qu'un seul élément et au deuxième il coince sur l'appuie du bouton programmation.
J'utilise un TYF120 pour passer en port ethernet avec ETS5. Joffrey qu''entends tu par adresses physiques ?
Une interface est trouvée dans ETS avec adresse IP & co mais je ne comprends pourquoi je ne peux pas charger de deuxième module.
Je débute complétement dans le KNX donc si vous voyez l'erreur que j'ai comise
bonne journée
Ha en grattant un peu sur les adresses physiques je me rend compte que c'est bien l'attribution des adresses qui créaient un conflit.
Je peux donc repartir dans ma découverte KNX et si jamais revenir vers vous
Merci pour la réponse.
Pour la différence des module pas de soucis.
En ce qui concerne ma platine de test, le problème est le même lorsque je met un autre module un TXA 228.
Je ne peux télécharger qu'un seul élément et au deuxième il coince sur l'appuie du bouton programmation.
J'utilise un TYF120 pour passer en port ethernet avec ETS5. Joffrey qu''entends tu par adresses physiques ?
Une interface est trouvée dans ETS avec adresse IP & co mais je ne comprends pourquoi je ne peux pas charger de deuxième module.
Je débute complétement dans le KNX donc si vous voyez l'erreur que j'ai comise
bonne journée
Ha en grattant un peu sur les adresses physiques je me rend compte que c'est bien l'attribution des adresses qui créaient un conflit.
Je peux donc repartir dans ma découverte KNX et si jamais revenir vers vous