29/04/2016, 12:02:39
(29/04/2016, 11:03:24)angelz a écrit : je supose que c'est par la que ca se configure ? mais comment ?
C'est effectivement la que ca se configure ;-)
mais prend le temps de lire le document que j'ai mis en lien ;-)
donc dans ton cas, tu dois mettre non dans la select box entre les 2 luminosité...
tu relge la luminosité 1 comme défini ds le manuel :
[code]
Valeurs recommandées (luminosité de la pièce) :
Zones de passage : 200 lux env.
Espaces de travail : 600 lux env.
Activités sollicitant la vision : 1000 lux env.
[code]
pour la temporisation c'es sur la page sortie d'eclairage ce sont les 3 valeurs a remplir (0 - 1 - 0 ) donc dans ton cas 1 minute
Citation :fleche verte : tu va choisir la facon dont tu envoie la GA de luminosité sur le bus (à intervale fix de x minutes, ou bien après une variation de x lux)
flèche rouge, tu définit des seuils qui seront appliqués pour la commutation, mais dans tes screen cap je ne vois pas où renseigner ces seuils pour qu'il active ou désactive la commutation.
c'est l'inverse, en fait ... ( Metas ?? daltonien ?? )
le rouge sert pour l'envoi sur le bus, chose inutile pour toi
le vert sert pour la config du seuil, faut mettre non entre les 2 car tu n'a pas besoin de 2 seuils, seulement 1