29/04/2016, 15:21:43
(Modification du message : 29/04/2016, 15:24:32 par moustic999.)
dans le fichier doc 3.1 tu trouvera l'explication des differents temps
je pense particulierement au point :tageslichttabhängige abschaltung
idealement 5min.
aussi le point envoi du telegramme d'allumage doit etre mis a "Seulement lors du premier déclenchement"
pas besoin de surcharger le bus
aussi tu peux fair un screenshot du contenu des GA ?
tu pourrais aussi lancer le moniteur de bus et appuyer sur le BP pour voir ce qu'il se passe ?