Je te conseille d'utiliser un disjoncteur différent pour l'alimentation du module de ceux pour la protection des VR. Tu peux très bien utiliser celui de l'alimentation KNX. La puissance nécessaire est très faible.
La phase le module hager dispose de bornes doubles donc le pontage se fait directement, je pense que tu l'avais déjà noté.
Pour les terres, il faut ramener tous les V/J sur un bornier de répartition du tableau. La plupart des fabricants fournissent ça avec leurs tableaux.
Concernant les neutres, il faut effectivement les ponter en sortie de disjoncteur vers les n départs. Certains utilisent simplement des connecteurs Wago, avec levier ou non. Personnellement j'utilise des bornes à ressort comme dans l'industrie, je trouve ça plus propre et accessible.