03/05/2016, 08:53:28
Pour moi ton branchement est OK.
Le disjoncteur de 2A devrait suffire. L'alimentation KNX doit consommer de l'ordre de 25W sur le 220V, et le module VR quelques watts.
Juste une remarque pour ton choix d'alim KNX : il me semble judicieux de sélectionner une alim disposant également d'une sortie 24 ou 30VDC classique. Cela permet typiquement d'alimenter une passerelle IP/KNX pour laquelle la tension bus n'est pas suffisante. La Hager en semble dépourvue.
Ce modèle d'une autre marque par exemple a ce qu'il faut : http://www.eibknxshop.fr/alimentation-kn...40-ma.html
Je ne connais pas les références TYA628 pour les VR. J'avais déjà utilisé la réf Hager TXA228 pour piloter des VR et BSO. Il faudrait regarder la doc et la BD ETS plus en détail pour connaître les différences. A première vue j'ai l'impression que la version C convient pour les BSO et VR et que la A uniquement pour les VR.
Le disjoncteur de 2A devrait suffire. L'alimentation KNX doit consommer de l'ordre de 25W sur le 220V, et le module VR quelques watts.
Juste une remarque pour ton choix d'alim KNX : il me semble judicieux de sélectionner une alim disposant également d'une sortie 24 ou 30VDC classique. Cela permet typiquement d'alimenter une passerelle IP/KNX pour laquelle la tension bus n'est pas suffisante. La Hager en semble dépourvue.
Ce modèle d'une autre marque par exemple a ce qu'il faut : http://www.eibknxshop.fr/alimentation-kn...40-ma.html
Je ne connais pas les références TYA628 pour les VR. J'avais déjà utilisé la réf Hager TXA228 pour piloter des VR et BSO. Il faudrait regarder la doc et la BD ETS plus en détail pour connaître les différences. A première vue j'ai l'impression que la version C convient pour les BSO et VR et que la A uniquement pour les VR.