Bonjour angelz
je t'ai proposé dans ma première réponse http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...8#pid27758 deux options pour faire ce que tu souhaite.
Ci dessous un détail pour la seconde option, mais je ne peux pas t'aider plus précisément pour savoir sur quel objet mettre les GA dans ton cas particulier :
Sur ton actionneur, pour la sortie commandant l'éclairage, tu active la fonction logique OU (OR) dans les paramètres. Tu dois donc avoir maintenant 2 objets pour cette sortie.
Sur le premier tu mets la GA que tu as utilisé jusqu'ici (cette qu'envoie ton détecteur de mouvement pour allumer la lumière)
Sur la seconde, tu mets une autre GA, qui est liée "à l'autre bout" à l'objet de commutation de ton interrupteur.
Avec cette méthode, tu ne désactive pas ton détecteur, mais si tu as allumé manuellement via l'interrupteur, alors de toute façon la lumière reste allumée même en l'absence de mouvement. En revanche, le problème et que lorsque tu éteins via l'interrupteur, si quelqu'un est passé devant le détecteur un moment avant, la lumière ne s'éteindra pas... (et tu ne saura pas si ton instruction a bien été pris en compte). Il est donc préférable de choisir ma "première option" mais plus difficile à programmer (quoique...)
Bon courage !
PS ici : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...sc_dis.htm
tu as toutes les docs ABB, mais j'ai pas trouvé mieux pour le tien...
je t'ai proposé dans ma première réponse http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...8#pid27758 deux options pour faire ce que tu souhaite.
Ci dessous un détail pour la seconde option, mais je ne peux pas t'aider plus précisément pour savoir sur quel objet mettre les GA dans ton cas particulier :
Sur ton actionneur, pour la sortie commandant l'éclairage, tu active la fonction logique OU (OR) dans les paramètres. Tu dois donc avoir maintenant 2 objets pour cette sortie.
Sur le premier tu mets la GA que tu as utilisé jusqu'ici (cette qu'envoie ton détecteur de mouvement pour allumer la lumière)
Sur la seconde, tu mets une autre GA, qui est liée "à l'autre bout" à l'objet de commutation de ton interrupteur.
Avec cette méthode, tu ne désactive pas ton détecteur, mais si tu as allumé manuellement via l'interrupteur, alors de toute façon la lumière reste allumée même en l'absence de mouvement. En revanche, le problème et que lorsque tu éteins via l'interrupteur, si quelqu'un est passé devant le détecteur un moment avant, la lumière ne s'éteindra pas... (et tu ne saura pas si ton instruction a bien été pris en compte). Il est donc préférable de choisir ma "première option" mais plus difficile à programmer (quoique...)
Bon courage !
PS ici : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...sc_dis.htm
tu as toutes les docs ABB, mais j'ai pas trouvé mieux pour le tien...