Bornier WAGO dépasse cache
#7
J'ai utilisé des bornes Wago similaires avec PE, réf 870-535, associées par paires à des 870-531 pour la phase.
Il faut par contre bien sûr relier le rail DIN à la terre, mais à l'aide d'un conducteur de la même section que celui en provenance de la barre de terre, soit 16mm² dans mon cas. J'ai utilisé ce type de borne (réf 2016-1207) pour chaque rail : https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage...O01&zone=7
Moose était parti sur la réf 2016-7607 qui permet du 16mm² aussi, mais je ne sais pas quelle section il a réellement utilisé. Pour moi le point de conformité de la NFC15-100 dépend de cette section.

Le consuel est passé il y a mois et n'a pas fait de réserve là-dessus.
Répondre


Messages dans ce sujet
Bornier WAGO dépasse cache - par NuNuX - 27/04/2015, 21:23:26
RE: Bornier WAGO dépasse cache - par metas - 27/04/2015, 21:34:51
RE: Bornier WAGO dépasse cache - par NuNuX - 27/04/2015, 22:40:47
RE: Bornier WAGO dépasse cache - par moustic999 - 28/04/2015, 13:56:39
RE: Bornier WAGO dépasse cache - par moose75 - 14/05/2015, 14:59:14
RE: Bornier WAGO dépasse cache - par robert3000 - 11/05/2016, 10:16:19
RE: Bornier WAGO dépasse cache - par steph - 11/05/2016, 10:30:55
RE: Bornier WAGO dépasse cache - par robert3000 - 13/05/2016, 08:43:10
RE: Bornier WAGO dépasse cache - par steph - 13/05/2016, 09:57:00
RE: Bornier WAGO dépasse cache - par Oo stephan oO - 14/05/2016, 15:13:22