17/05/2016, 15:47:57
Oui bien sur que j'utilise des thermostats. Un pour chaque pièce qui pilote la vanne concernée de la nourrice dont un "maître" (qui donne la consigne à la chaudière, donc choisir la pièce la plus chaude) pour chaque étage (et donc chaque circuit PC de la chaudière).
J'ai juste ajusté manuellement la loi d'eau (pente et parallèle) pour coller au plus proche de la maison selon les préconisations habituelles (plus en tête le protocole exact mais en gros si trop chaud en hiver -> baisser la pente, trop froid en inter saison monter la parallèle, etc).
Après la chaudière se débrouille, si l'eau de retour atteint la bonne température (et donc la pièce est assez chaude), la chaudière arrête de chauffer.
J'ai juste ajusté manuellement la loi d'eau (pente et parallèle) pour coller au plus proche de la maison selon les préconisations habituelles (plus en tête le protocole exact mais en gros si trop chaud en hiver -> baisser la pente, trop froid en inter saison monter la parallèle, etc).
Après la chaudière se débrouille, si l'eau de retour atteint la bonne température (et donc la pièce est assez chaude), la chaudière arrête de chauffer.