31/05/2016, 16:21:19
(31/05/2016, 14:05:49)kirakishin a écrit : Et avec plusieurs prises commandées, genre 8, on garde un seul circuit éclairage PC commandé ?Oui si tu câbles le circuit en 1,5 mm² et qu'il est protégé par un disjoncteur 16 A tu peux mettre 8 prises commandées.
(31/05/2016, 14:05:49)kirakishin a écrit : Donc si je veux commander un appareil qui chauffe beaucoup genre un gros four 20A, je ne peux appliquer la nfc15-100 car eclairage doit être en 10A/16A ?Non le four est un circuit spécialisé ; il est donc seul en aval de son disjoncteur (câblé en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur 20 A).
De plus, il faut vérifier les caractéristiques de tes contacts KNX qui doivent supporter les 20 A ; si ce n'est pas le cas (c'est souvent 10 ou 16 A) il faut que le contact du module KNX commande la bobine d'un contacteur dont les pôles assureront la coupure du circuit du four.