#7
C'est vraiment dommage d'avoir "perdu" de la place avec des topjobs pour ensuite se retrouver coincé pour les actionneurs.
C'est certain que ça permet de faire une jolie armoire bien propre, mais je pense qu'il faut les employer quand on a de la place.
Quelques wago 222 dans la GTL feront le même boulot mais libèreront de l'espace "rail", et une fois le couvercle de la gaine technique installé, le résultat est le même Wink

Pour la mesure de courant, il ne faut pas confondre marge d'erreur et résolution.
Le KES donne une valeur en kW avec une décimale, donc résolution de 100 Watts, qui en plus est assez exotique et pas (ou mal) interprétée par pas mal de superviseurs.
Branché en test sur mon congélo, le KES ne "voit" une conso que quand il tourne à fond (et consomme 200W) mais le voit à 0 au repos, la où un consomètre voit quelques watts.
Le Hager TE332 donne une valeur en Watts sur 4 octets (assez standard) ou 6 octets (spécifique Hager/Domovéa) si elle inclus aussi le tarif.

Perso, le Hager TE332 est vraiment bien car pas excessif en prix (150€ de tête) et capable de mesurer la totalité de la maison via la téléinfo du compteur et en plus 3 autres zones (3 tableaux divisionnaires par exemple) via des tores.