Aide pour actionneur compact avec mesure de courant
#9
Je te donne mon retour sur le KES, que j'ai relié au Z41 de Zennio également.

J'ai fait les relevés quotidiennement pendant 1 an, que j'ai ensuite comparé au relevé du compteur et la marge d'erreur était comprise entre 5% et 15% de mémoire.

Et je confirme ce que dit Jeoffrey, pour les faible puissance la précision du KES n'est vraiment pas bonne. Par exemple sur ma VMC double flux, le KES me donne entre 90 et 100W en indication et le TE331 de Hager (le prédécesseur du TE332) me donne entre 56 et 62W.

Sache aussi qu'il faudra avoir la supervision qui va bien pour lire les infos, les tailles des objets ne sont pas les mêmes entre le KES et le TE331. Je me suis retrouvé comme un con quand j'ai voulu lire les infos du TE331 sur le Zennio Z41, impossible de le faire sans bidouiller un truc...