Aide pour actionneur compact avec mesure de courant
#20
(01/06/2016, 21:19:04)steph a écrit : Je me pose tout de même une question sur ton install : tu dis être limite en place dans ton placard et les 2 rangées en bas de coffret seront équipées d'un total de 150 bornes triple étages.
=> ça correspond à combien de gaines IRL qui arrivent en dessous du tableau ?

Vu de loin ça m'a l'air assez énorme. Ta gaine technique est de profondeur conséquente ?

Oui c'est assez énorme. en fait j'ai une armoire hager FWB62s (16 cm de profondeur) qui est posé devant une partie de la goulotte GTL qui fait elle-même 6.5cm de profondeur.
j'ai placé en fait deux goulottes cote à cotes avec donc l'armoire devant.
Cependant, vu que c'est trop serré niveau wago topjobs, je vais mettre une 2ème armoire sur le coté droit.
   
   
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Aide pour actionneur compact avec mesure de courant - par kirakishin - 02/06/2016, 09:46:38