Note de ce sujet :
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ?
A voir au cas par cas selon le type de LED. On trouve couramment du 700mA, 500mA mais aussi 350mA. Dans ce dernier cas il faut se méfier vu que chaque spot représente alors une chute de tension qui peut être importante et empêcher de mettre en série plus de 2 spots.

Autre point : souvent les fabricants "obligent" à approvisionner leur propre driver avec le spot, du coup on peut se retrouver avec un driver par spot !
Pas facile de trouver de bons spots "nus"...
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ? - par steph - 02/06/2016, 15:56:53