(02/06/2016, 18:47:02)kirakishin a écrit : je ne recommande pas de mélanger des sections dans une même gaine (interdit je crois).La NF C 15-100 n'interdit pas le passage de fils de sections différentes dans un même conduit.
(02/06/2016, 18:47:02)kirakishin a écrit : Mon principe est du 2.5² pour tous les circuits prises, comme cela je peux mettre un disjoncteur 20A si besoin pour avoir 12 prises au lieu de 8 (15100 A5).Chacun ses petites habitudes ou "principes" mais pour les prises les deux sections 1,5 mm² et 2,5 mm² sont admises avec les conditions suivantes :
- 1,5 mm² : 8 prises maxi par circuit protégé par un disjoncteur 16 A
- 2,5 mm² : 12 prises maxi par circuit protégé par un disjoncteur 20 A