Dysfonction brutale
#4
Effectivement une panne globale ça "sent" un problème d'alimentation.
Si ton alim KNX est OK, c'est peut être le disjoncteur sur lequel sont connectés les participants, s'ils ont une alimentation indépendante de l'alimentation KNX (j'ai eu une panne globale comme ça chez moi : la femme de ménage a cru à un "bizutage" ! : les lumières allumées restaient allumée, mais elle ne pouvait rien éteindre, ni allumer de nouvelles : c'est le disjoncteur qui alimente les actionneurs qui avait sauté).

(18/07/2016, 06:53:43)CreatixEA a écrit : Evenement intercurrent récent (datant d'il y a 1 semaine) : la mise en place du compteur Linky par EDF. Un rapport possible ? Y compris 1 semaine après ?

Peut être une surcharge en trames du bus si tu a un compteur d'énergie qui perd la boule suite au changement de compteur : KES chez zennio, mais je crois pas qu'il ai de contact téléinfo (donc je ne vois pas comment ça pourrait l'impacter) ou Hager TR330 ou 360 ou autre ?