Adresse de groupe limite
#4
> Sauf que dans ETS3 je ne peux que attribuer un nombre de 0 à 7 pour
> les groupes centraux (soit 8) et de 1 à 255 pour les sous groupes
> (soit 255).

Dans ET3 l'option 2 ou 3 niveaux est accessible à partir de
Suppléments>Options puis Onglet Présentation. Il faut alors déplier
"Navigateur" et cocher ou décocher "Adresse de groupe à 2 niveaux"
selon ce que l'on désire.

Pour info, dans ETS4 c'est plus simple : Dans la fenêtre d'accueil
cliquer sur l'icône "Projet" et après avoir sélectionné le projet
cliquer dans "group adresse style" sur "Two level" ou "Three" level".

Pour info aussi ETS4 introduit désormais une nouvelle façon de définir
les adresses dite "free style" qui, si j'ai bien compris, utilise
toutes les possibilités d'adressage KNX, mais attention, de nombreux
produits ne sont pas aujourd'hui prêts à l'utiliser, et une fois
effectué pour un projet le "free style" est irréversible.